Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Опрессовка колориферов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
vlad980
Добрый день !

Кто может дать ссылку на нормативную документацию по опрессовке калориферов?

Ситуация такова - надо опрессовать объект, на улице - зима, холодно. Прорабы заказчика требуют чтоб калорифер и обвязка стояли под давлением сутки (ссылаются, что так прессуют отопление - мол падения давления не будет - значит все ОК).
Но если оставить его с водой на сутки - может замерзнуть.
Ди и нужно ли на сутки? Всегда делали на "разрыв" - держит 1,6 МПа - и ладно.

ArFey
Посылайте прорабов Заказчика на ... изучение пунктов 4.6 и 4.7 СНиП 3.05.01-85 biggrin.gif Это к разговору про время испытаний. Ни один здравомыслящий человек не требует гидравлических испытаний при отрицательных температурах. Даже, если Вы подержите под давлением 5 минут (см. п.4.6), то еще нужно время систему заполнить и создать давление =1,5 рабочего. А потом время ее слить и продуть. Т.е. уже хватит времени, чтобы прихватило. И никакой гарантии, что при продувке удалите всюводу нет! Так что п.4.7 или пусть ждут лета! biggrin.gif Аркадий
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.